    一、建筑施工质量管理标准化基本规定
    1、项目部应建立质量管理制度,健全质量保证体系。
    2、应编写施工组织设计,重要的分项(专业)工程必须单独编制专项施工方案,经单位技术负责人审批,报监理(建设)单位审定。施工条件发生变化,应及时修订
    施工方案,经监理(建设)单位审批后执行。
    3、应在施工作业前进行技术交底;施工中执行自检、互检、交接检制度;及时整理施工技术资料,内容应真实、完整。
    4、必须按照国家强制性标准和经审查合格的施工图进行施工。
    5、钢结构、幕墙等专业工程按规定必须检测的项目应委托具有相应资质的检测(试验)单位进行检测;施工结束后,建设、设计、施工、监理及专业承包单位应共同验收,并按规定填写验收记录。
    6、建筑工程设计荷载增加、结构改动、主要使用功能改变,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位出具设计方案;并经原施工图审查机构重新审批。没有设计方
    案的,不得施工。
    7、工程施工过程中,应采取有效措施,加强建筑工程成品保护,防止碰伤、缺损、污染。
    8、施工现场应积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。
    二、建筑结构工程施工质量管理标准化
    1、基槽(坑)开挖至设计标高,应组织勘察、设计、施工、监理单位进行基槽(坑)验收,并填写地基验槽记录。
    2、灌注桩施工时,施工、监理单位应对成孔、清渣、钢筋笼、混凝土浇筑等工序进行检查并做好隐蔽验收记录。端承桩必须保证桩孔达到桩端持力层,深度满足设计要求。
    3、现场拌制砌筑砂浆,原材料应采用重量计量,搅拌时间达到规范要求。
    4、砌体工程砂浆饱满度应符合要求;外墙转角处严禁留直槎;冬、雨季施工时,每日砌筑高度不宜超过1.2m。
    5、混凝土浇筑前,应进行隐蔽工程验收,验收合格后方可浇筑。
    6、混凝土施工缝应按规范要求和施工技术方案确定,不得随意留置。
    7、大体积混凝土应按施工规范和施工方案的要求,分层、分段施工,并落实控温措施。
    8、现浇混凝土结构构件的强度达到规定要求后,方可拆除模板及支撑。
    9、混凝土进场,应进行塌落度等项目的验收,并按规定留置试块。
    10、冬季施工,混凝土的浇筑温度应不低于+5℃,并增加留置不少于2组同条件养护试块。
    11、地基与基础、主体分部工程施工结束,应对分部工程进行验收,经工程质量监督机构备案后,方可进入下一阶段施工。
    三、钢筋工程标准工艺要点
    (一)墙柱钢筋
    墙柱钢筋定位:
    不少于3道定位箍筋,根部两道,板面起150mm设一道。

    墙柱钢筋定位

    墙柱钢筋定位
    接头:
    1、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。
    2、接头处的弯折角不大于4°。
    3、接头处的轴线偏移应不超过0.l倍钢筋直径,同时不大于2mm。

    接头焊包
    电弧焊接:
    1、焊缝均匀饱满,不得有气孔等。
    2、焊接过程应及时清除焊渣,检查焊缝如有不符合要求的及时补焊。
    3、焊接长度需满足规范要求。

    焊缝饱满质量好
    绑扎:
    1、墙柱水平筋端头绑扎牢固。
    2、箍筋均匀。
    3、钢筋间距均匀,绑扎牢固。
    4、柱梁交接处核心箍筋的设置到位。

    柱钢筋绑扎

    柱钢筋绑扎
    保护块:
    1、墙柱垫块离地、边角25cm开始设置,间距1m。
    2、垫块采用厂家生产定型垫块。

    卡具式塑料垫块
    管道钢筋加固
    1、墙柱垫块离地、边角25cm开始设置,间距1m。
    2、垫块采用厂家生产定型垫块。

    卡具式塑料垫块
    (二)板钢筋
    1、马镫从边跨第三根钢筋按梅花型设置,间距1米。
    2、不同的板厚采用不同型号的马镫,13cm以上的板厚采用钢筋马镫。

    塑料马镫

    钢筋马镫
    (三)梁钢筋
    滚扎直螺纹钢筋接头:
    1、钢筋切头整齐,不得弯曲。
    2、连接完毕后,标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹。
    3、严格验收,不合格品不得使用。

    钢筋切头

    直螺纹接头
    接头:
    1、下料完成的钢筋半成品另行整理堆放。
    2、管钳检查已抵死螺丝外露不超过2扣,搭接不超过50%。
    3、直螺纹钢筋用红油漆标注丝长并用塑料套管保护好丝口。

    下料半成品堆放

    直螺纹接头
    绑扎:
    1、钢筋间距均匀,绑扎牢固。
    2、主次梁交界处三支加强筋设置。
    3、梁底每米设置一块2.5cm垫块。

    梁钢筋绑扎

    梁钢筋绑扎
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    客服热线
    152-6995-5509 周一至周日:09:00 - 21:00
    公司地址:山东省临沂市兰山区西外环路与双岭路交汇南600米路东(钢材市场9号门)

    方圆社区

    方圆建筑模具是一家专业生产建筑圆模板、木制圆柱模板、方柱模板、覆塑平模板、异形模板、方柱扣(方柱加固件)、剪力墙模板、电梯井模板的大型生产厂家。

    技术支持: 支模网  © 2018-2019 SquareCircleFormWork.

    手机版|小黑屋|方圆建筑模具 ( 鲁ICP备13019166号-3 )|网站地图

    GMT+8, 2019-11-13 06:22 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表