请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

扫一扫,用微信一键登入

方圆建筑

快捷导航
查看: 33|回复: 0

人防验收常见问题举例

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-9-20 09:19
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    27万

    主题

    28万

    帖子

    83万

    积分

    方圆管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    833113
    发表于 2019-10-22 15:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    本文针对人防质监站在验收中的监督检查情况,结合人防工程图集及施工规范,将人防工程中容易出现的问题进行整理如下:
    1)在混凝土结构中存在渗漏水现象,混凝土隔墙上使用PVC塑料套管,门框四周混凝土疏松。人防门上挑梁无搁置点或搁置长度不够,人防门、临战封堵上翻梁无配筋,一框两门位置混凝土墙体厚度达不到要求。
    2)人防门垂直度偏差较大,密封条脱落,人防门吊钩未预埋,临战封堵吊钩预埋位置错误,临战封墙下槛未设置封堵槽,门框油漆未刷。
    3)预埋管套位置混凝土不密实,套管伸出墙体长度不够,顶端未套丝、未加盖管帽。
    4)脚踏风机声音异响,运行不畅,连接处未垫橡胶圈,连接处漏风,支架固定不牢固,过滤吸收器与管路连接处未采用橡胶软接头,风机出风口风管弯头未安装。
    5)防爆地漏品牌不符合要求,地漏未清理,管道未进行通水试验,地漏未刷防锈漆,手摇泵进出水流向装反,进出人防区水管未按要求加阀。
    6)排气活门不能自由闭启,管套未刷防锈漆,手动密闭阀安装与进出风方向相反。
    7)所有人防采用设备、配件、生产厂家必须由人防办备案企业提供。
    一防护门、防护密闭门、密闭门

    87ddae39929e3c7517b173be673fc319.jpg

    人防验收常见问题举例,方圆建筑模具

    1)门扇与门框应贴合严密,门扇关闭后密封条压缩均匀,严密不漏气。
    2)密封条宜采用45度坡口连接,门扇的密封条接头不应超过2处。
    3)门扇闭启比较灵活,门扇需在无力作用下保持静止状态,闭锁活动比较灵敏,门扇外表面应标有闭锁开关方向。
    4)人防门上方应按设计要求设置人防吊钩,吊钩应勾住顶板上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过45°处。
    5)两个防护单元间的一框两门的门框墙及门槛截面厚度不小于500mm,防护密闭门(门型号中有FM字样)门框墙及门槛截面厚度不小于300mm。固定门槛100+150(砼),活门槛100(砼)+150(角钢)。
    二密闭穿墙短管、预埋套管




    1)当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的穿墙短管,翼高宜为3-5CM。
    2)给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙短管,应采用壁厚大于3mm的钢管,短管两端伸出墙体的长度:电缆电线伸出3-5CM、给水排水大于4CM、通风应大于10CM。
    3)密闭穿墙短管作套管时,套管外径应比管道外径大3-4CM,并在套管两端加盖管帽。
    4)当同一处有多根管线需做穿墙密闭处理时,可在密闭穿墙短管两端各焊一块密闭翼环。
    三手摇泵、防爆地漏

    1)人防手摇泵进出水方向正确,并能正常出水。
    2)设备应固定牢固,位置准确。
    3)手摇泵与管路连接应采用软管连接。

    1)防爆地漏规格、数量、位置、标高等符合设计要求。
    2)底座应在浇捣混凝土前进行预埋,竣工验收前对地漏及排水管道进行通水试验。
    3)防爆地漏设置区域:进风室、扩散室、滤毒室、洗消间、除尘室。
    四过滤器、过滤吸收器


    1)设备的规格、型号、额定风量必须符合设计要求,过滤吸收器内部为活性炭。
    2)设备与管路连接时,宜采用整体性的橡皮软管接头,管道法兰连接处应加橡胶垫圈,连接紧密,不漏风。
    3)设备应固定牢固,位置准确,固定支架应平顺、稳定。
    五防爆超压排气活门、自动排气活门

    1)排气活门开启方向必须朝向排风方向。
    2)穿墙管法兰和在轴线视线上的杠杆必须铅直。
    3)排气活门在设计超压下能自动闭启,关闭后阀盘与密封圈贴合严密。
    4)排气活门套管应涂刷防锈漆。
    5)排气活门套管人防区出墙5CM。
    六脚踏风机

    1)风机旋转时,叶轮旋转方向正确。
    2)设备与管路宜采用帆布连接紧密,不漏风。
    3)设备应固定牢固,位置准确,固定支架应平顺、稳定。
    4)控制设备运转时的噪音。
    七手动密闭阀

    1)安装前应进行检查,其密闭性能应符合产品性能要求。
    2)密闭阀门安装时,阀门上箭头标志方向应与冲击波方向一致。
    3)开关指示针的位置与阀门板开关的实际位置应相同。闭启手柄的操作位置应准确。
    八管道控制阀门

    1)与人防区外部连接的管道的控制阀门,应安装在人防区靠近防护墙20CM处,并应闭启灵活,控制阀门的工作压力大于1MPa,并要求采用铜芯闸阀。
    九临战封堵门框


    1)临战封堵门框应清理干净并涂刷防锈漆。
    2)临战封堵门框底部应设置封堵槽,深度大于100MM,宽度大于300MM。
    3)门框上按设计要求设置吊钩,吊钩位置在门框1/3的位置,吊钩中心离墙距离在50CM左右。
    4)门框的外侧应保证有50CM的空间。
    十其余设施

    1)防爆呼唤按钮底座应在混凝土浇捣前预埋到位,不得采用木盒等预埋。

    2)防化值班室测压管高度在1.4-1.5之间,6分管1根,小管2根。

    3)人防外的废水、污水不得进入人防区。

    4)正对悬爆活门的风管端部要有弯头。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    客服热线
    152-6995-5509 周一至周日:09:00 - 21:00
    公司地址:山东省临沂市兰山区西外环路与双岭路交汇南600米路东(钢材市场9号门)

    方圆社区

    方圆建筑模具是一家专业生产建筑圆模板、木制圆柱模板、方柱模板、覆塑平模板、异形模板、方柱扣(方柱加固件)、剪力墙模板、电梯井模板的大型生产厂家。

    技术支持: 支模网  © 2018-2019 SquareCircleFormWork.

    手机版|小黑屋|方圆建筑模具 ( 鲁ICP备13019166号-3 )|网站地图

    GMT+8, 2019-11-12 22:40 , Processed in 0.132813 second(s), 32 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表