请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

扫一扫,用微信一键登入

方圆建筑

快捷导航
查看: 28|回复: 0

监理工程师的工作重点这么多,你都知道吗?

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-9-20 09:19
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    27万

    主题

    28万

    帖子

    83万

    积分

    方圆管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    833113
    发表于 2019-10-9 22:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

    x
    一、基坑施工监理监控要点
    1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行;  
    2、深度超过2米的基坑临边应设置防护;  
    3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值
    4、基坑施工应设置有效排水系统;  
    5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求;  
    6、上下基坑必须设置登高措施;  
    7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。
    二、模板支撑系统监理监控要点
    1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×3.5mm,无裂缝等;  
    2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求;  
    3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。
    三、施工用电监理监控要点
    1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图;  
    2、高压线防护按方案搭设;  
    3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米;  
    4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压;  
    5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;  
    6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;  
    7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;  
    8、变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。
    四、“三宝”“四口”防护监理监控要点
    1、施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽;  
    2、在建工程应采用合格安全网封闭;  
    3、2M以上高处作业必须系安全带;  
    4、楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M设一道平网;  
    5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施;  
    6、通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚;  
    7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。
    五、脚手架搭设监理监控要点
    1、立杆基础应有排水系统; 
    2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 
    3、防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;  
    4、剪力撑应每9米设置一道;夹角为45~60度;  
    5、立杆间距(24米高度脚手)不大于1.8米,水平高度不得大于2米;  
    6、每四步设置一层隔离笆;
    7、脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚; 
    8、钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。
    六、施工机具监理监控要点
    (一)打桩机施工
    1、打桩机械准用证齐全、有效; 
    2、打桩机超高限位装置符合要求,作业区域5米内无高压线; 
    3、起吊钢丝绳润滑良好,无断线超标现象; 
    4、桩机走车轨道铺设符合出厂说明书规定
    5、电动机械电源接线及控制系统接触可靠,连接电缆无破损。 
    (二)井架与龙门搭设
    1、吊盘超高限位、停靠装置灵敏可靠;  
    2、卷扬机应固定牢靠、绳筒保险装置有效;  
    3、缆风绳应20米设一组,每增10米增设一组; 
    4、钢丝绳断丝不超标、不托地、过路应设保护;  
    5、楼层卸料平台防护可靠、铺板严密;  
    6、吊盘设安全门、二侧挡板牢固。架体垂直,连接牢固,包小眼安全网;  
    7、传动系统绳筒上的钢丝不少于三圈;  
    8、吊篮高度超过30米应搭设双层防护棚;  
    9、楼层设置层数标记、上下联络由信号装置;  
    10、附墙装置首道不超7米、把杆高度不超井架顶部;  
    11、架体应设避雷装置。
    (三)塔式起重机监理监控要点
    1、每台塔机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗; 
    2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;  
    3、塔式起重机的人员配备,除驾驶员外,指挥人员1~2名;  
    4、力矩限位器灵敏、可靠;变幅限位器灵敏、可靠,超高限位器灵敏、可靠;吊钩保险灵敏、可靠;卷筒保险灵敏、可靠。
    (四)施工升降机监理监控要点
    1、每台施工升降机装拆人员配备齐全(包括驾驶员、起重工、电工、电焊工等),操作人员必须持证上岗;
    2、经市建委认定的检测机构办理检测,颁发合格证方可使用;  
    3、吊笼底部四周设防护围栏;  
    4、升降机周围三面应搭设双层防坠棚;  
    5、驾驶室与各楼层必须设置通讯联系装置。
    (五)小型施工机具监理监控要点
    1、搅拌机与砂浆机必须设置专用开关电箱,搭设操作防护棚,挂设安全操作规程牌,验收合格牌;
    2、木工平刨机、电锯应搭设防护棚,设置专用开关电箱安全装置齐全,挂设安全操作规程牌,验收合格牌; 
    3、电焊机应配置专用开关电箱、二次侧空载降压装置,一次侧电源线不超过5米,外壳有可靠接地、进出线侧设防护罩有防雨措施,挂验收合格牌;  
    4、手持电动工具应设置开关电箱,有可靠接地装置,施工人员操作磨石子机、一类手持工具和潜水泵等必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
    七、操作平台监理监控要点
    (一)落地操作平台搭设监理要点
    1、底部坚实平整符合施工组织设计要求; 
    2、立杆、剪刀撑、拉结等符合施工组织设计要求,拉结必须与建筑物连接
    3、操作施工作业面四周防护严密、牢靠、安全;  
    4、登高扶梯齐全,进入作业面的通道牢固平整,无明显高低;  
    5、操作平台搭设完毕经项目负责人验收,验收合格后应挂设验收合格牌,限载标志牌(内外均挂)方能使用。
    (二)悬挑式钢平台监理监控要点
    1、搁置点与上部拉结点必须设置在建筑物上,不得设置在脚手架等其他施工设备上; 
    2、斜拉杆或钢丝绳在构造上两边各设前后两道; 
    3、应设置4个经过验算的吊环;  
    4、安装时钢丝绳绳卡不得少于4个;  
    5、悬挑平台安装完毕,经过项目负责人验收,验收合格挂牌挂设限载标志牌(内外均设)才能使用。
    八、个人防护监理监控要点
    1、安全帽佩戴正确,系好帽扣;  
    2、安全带完好无缺,使用时高挂低用;  
    3、绝缘靴、绝缘手套、电焊工脸罩应完好并准确使用; 
    4、专业施工人员须持证上岗; 
    5、危险作业应有保护人员。
    九、特殊工种监理监控要点
    1、专职安全员须持有建筑行业培训的上岗证;  
    2、电工、电焊工、架子工要持建委颁发的上岗证(外地培训发证的,须上海复训); 
    3、井架搭设操作人员须持提升井架搭拆操作证(架子工不能搭设井架); 
    4、塔吊、人货两用电梯、起重指挥持证上岗;  
    5、小型机械,如木工机械、搅拌机、砂浆机等操作证,企业内部可以自行培训发证
    6、各类上岗证在有效期内使用。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    客服热线
    152-6995-5509 周一至周日:09:00 - 21:00
    公司地址:山东省临沂市兰山区西外环路与双岭路交汇南600米路东(钢材市场9号门)

    方圆社区

    方圆建筑模具是一家专业生产建筑圆模板、木制圆柱模板、方柱模板、覆塑平模板、异形模板、方柱扣(方柱加固件)、剪力墙模板、电梯井模板的大型生产厂家。

    技术支持: 支模网  © 2018-2019 SquareCircleFormWork.

    手机版|小黑屋|方圆建筑模具 ( 鲁ICP备13019166号-3 )|网站地图

    GMT+8, 2020-1-27 19:41 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表