    一、标高及结构布置
    1、面层及标高
    问题描述:卫生间降板高度只有50,土建的施工误差带来高差不够。

    问题描述:过道有高差,带来使用不方便。

    东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴
    解决措施:
    普通楼层的降板及结构标高:

    转换层的降板及结构标高:
    多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取120,梁高估算取1/8,并以计算为准。降板一般也同普通楼层;
    高层项目的转换层要求较严,板厚为180,一般不允许设降板。当转换层作为住宅布置时,建筑面层一般为400(350的卫生间降板加上50的厅房面层),采用陶粒混凝土局部垫高,排水都在本层解决,不穿梁板。转换层的梁尺寸较大,一般高度取1/6的跨度,宽度600~1000不等。合理的转换层柱网一般不超过7.5米。案例:东海岸转换层的排水。

    2、梁的高度
    (1)、周圈梁的梁高应和门窗设计统一

    (2)、非外立面上的框架梁梁高一般可取1/12的跨度,次梁可取1/12~1/14。
    (3)、穿过厨房、卫生间、阳台等降板房间的次梁,一般梁顶标高也降,即梁顶标高同板面标高。
    (4)、厨房、小降板卫生间和普通厅房之间的梁一般做成缺口梁,梁顶标高同普通厅房的结构板标高搜建筑网。
    (5)、室内悬挑梁要注意不要露出梁头,尽量将梁设置成同高。
    (6)、阳台等挑板外沿的梁的高度和顶面标高详见立面要求。

    3、结构梁的定位和尺寸
    ? 卫生间结构梁的定位和尺寸符合建筑的要求:


    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    4、结构找坡
    ? 住宅屋面、露台采用≥2%上斜下平的变厚度结构找坡;
    ? 双面停车(非住宅室内)的车库顶面,一般采用≥2%的上下都斜的同厚度结构找坡,搜建筑网;
    ? 车库楼面采用1%的上下都斜的同厚度结构找坡。

    二、门窗设计
    1、和管道矛盾
    东海岸二期TC阳台门处排水管和门矛盾
    第五园一期MA局部卫生间窗外排水管挡窗

    解决措施:
    1)、门窗平面布置应尽量避开管道;
    2)、门窗两边有排水管或安装空调处,应设置门窗垛。
    东海岸二期TC阳台门处排水管和门矛盾

    东莞高尔夫三期
    2、数量不合理

    解决措施:
    1)、门窗的数量
    ? 住宅设计规范采光通风要求

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    ? 夏热冬暖地区节能规范要求,外窗各朝向窗墙面积比规定:北向不大于0.45;东、西向不大于0.30;南向不大于0.50。
    ? 夏热冬冷地区节能规范要求:
    2)、门窗的开启数量
    ? 住宅设计规范通风要求,卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60㎡。
    ? 夏热冬暖地区节能规范要求,外窗(包括阳台门)的可开启面积不应小于所在房间地面面积的8﹪;或者外窗的可开启面积不应小于外窗面积的45%。
    ? 夏热冬冷地区节能规范要求,开窗面积没有特别规定,多层住宅外开窗宜采用平开窗。
    3、开启方式
    问题描述:
    ? 门窗的开启方式不合理
    解决措施:
    ? 厨房、卫生间可以多用上悬窗;
    ? 厅、卧多用平开窗、推拉门;
    ? 出阳露台可用推拉门,但应设雨蓬(南方);
    ? 作为入户门的开启扇应带门锁。
    4、合理尺寸
    问题描述:
    ? 平开扇的宽度过大,导致安全隐患和配件易坏。
    ? 推拉门的宽度和高度过大,导致配件易坏。
    解决措施:
    ? 开启扇宽度≤650
    ? 门高≤2350
    ? 推拉门宽度≤1000
    问题描述:
    ? 入户门未做门槛石,后期装修困难。

    解决措施:
    入户门做门槛石
    ? 入户门门槛节点一

    ? 入户门门槛节点二

    ? 入户门门槛节点三

    问题描述:
    ? 入户门的尺寸不符合区域战略采购的规定。
    解决措施:

    问题描述:
    ? 外墙铝合金门窗高度不统一。
    解决措施:

    5、立面分格
    问题描述:
    ? 外墙铝合金门窗高度不统一。
    解决措施:
    ? 门窗顶面一般应平齐;
    ? 在立面展开图上,横梃的位置应基本一致,且不应位于视线高度范围内(1400~1800);
    ? 底部反坎:凸窗窗台高450;落地窗至少设混凝土反坎100高(结构~结构),且与立面符合。
    ? 楼梯间窗的底标高和开启扇高度应和平台的标高对应,符合使用功能。
    ? 门窗分格太大,会很大程度上影响成本。建议:分格尺寸≤1100x2300或≤1500x1600。
    6、低窗防护
    问题描述:
    ? 低窗防护栏杆没有设置
    解决措施:
    ? 无室外阳台的外窗台距离室内地面高度小于0.90m时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护设施,窗台高度低于0.6米的凸窗,其计算高度应从窗台面起算。
    ? 对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,防护措施必须采用可靠的护栏。
    ? 承受水平荷载的栏杆除处于首层(5米高度以下)可用钢化玻璃以外,其余的玻璃栏杆必须采用钢化夹层玻璃,玻璃栏杆(高度1.1米左右)采用10+1.52+10的钢化夹胶玻璃,铝合金玻璃栏杆至少采用6+0.76+6的钢化夹胶玻璃。
    三、屋面设计
    1、屋面标高
    问题描述:
    ? 建筑结构标高不统一
    解决措施:
    ? 对于屋面、露台,由于做法高度有变化,建筑图上一般只标注结构标高,所以屋面、露台的建筑、结构标注的标高是一样的;
    2、分户墙
    问题描述:
    ? 分户墙高度过高,影响视线;
    ? 分户墙过低,私密性差。
    解决措施:
    ? 分户墙不应低于1800
    3、反坎高度
    问题描述:
    ? 反坎高度过低,不利于防水。

    深圳17英里:出屋面反坎较低,消防门高1.8m,不满足消防。
    问题描述:
    ? 反坎高度过高,影响功能;
    ? 反坎高度过低,不利于防水。
    解决措施:
    ? 出屋面的门槛高度同露台,即屋面降板250~300或做250~300(结构-结构)高的混凝土门槛。即室内或门槛比屋面完成面最高点高50~70,比室内高200~250。
    ? 屋面和房间墙体的交接处设置不小于500高的混凝土反梁或反坎。
    ? 女儿墙、分户墙至少做500高的混凝土反坎。
    4、排水措施
    问题描述:
    ? 反梁高度不合适


    解决措施:
    ? 板面跨中不设反梁,若设反梁,反梁至少反200以上,并在梁紧贴板面的标高处预留过水洞,并在洞口做疏水处理。
    问题描述:
    ? 没有结构找坡或构造层数不对;
    ? 地漏不够。
    解决措施:
    ? 住宅屋面采用≥2%的上斜下平变厚度的结构找坡
    ? 面积大于100平米增设两个排水地漏。当小于100平米时,设一个地漏,但必须附加一个泄水口。
    ? 屋面找坡方向不宜拐弯找坡,应增设侧排地漏来解决。
    ? 当采用侧排地漏时,地漏口的过水面积应足够大,满足屋面排水的要求。
    5、节点设计
    问题描述:
    ? 天窗
    解决措施:
    ? 屋面天窗反坎应至少高出屋面的完成面大于200,即高出结构面至少400高。天窗应独立设置,不能和女儿墙、其他房间的外墙连在一块。若确认不能避免,应在四周设排水沟,其紧挨的墙体应做混凝土反梁,反梁应比天窗高200以上,搜建筑网。
    ? 天窗应高过屋面,并在天窗四周应设排水沟或不锈钢泛水板。
    ? 节能规范要求,天窗面积不应大于屋顶总面积的4%,其传热系数K不应大于4.0 W/(m2?K),天窗本身的遮阳系数SC不应大于0.5。
    问题描述:
    ? 出屋面烟道出风口设置不合理,影响排烟效果。

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    解决措施:
    ? 增加出风面积,并加百页
    问题描述:
    ? 烟道
    解决措施:
    ? 出屋面烟道不能和女儿墙整浇在一起。
    ? 在上人屋面或靠近上人屋面,排烟道出屋面的烟囱孔底标高不应低于顶层露台地面完成面1800。
    ? 出屋面烟道应设≥500高的混凝土反坎。
    ? 出屋面烟道不宜设开口的洞口,否则应设防水百页。
    问题描述:
    ? 排气口的伸出高度不合适

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    解决措施:
    ? 如无排水管井,卫生间排气管不宜走室内,应沿外墙敷设。
    ? 排气口如设在(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于1800。
    ? 如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于500。
    ? 排气口不应影响露台及窗。
    广州四季花城:透气帽在檐口下离窗太近可能影响住户(易窜味)
    问题描述:
    ?老虎窗
    解决措施:
    ? 老虎窗和坡屋面相交处至少设600高的混凝土反坎或全部做成混凝土。
    ? 老虎窗等小屋面檐口应做反边100高,并在反边设排气孔。
    四、结构知识
    1、荷载
    荷载分为:
    ?恒载
    ?活载
    活载普通厅房、厨卫、楼梯为2KN/m2,阳台为2.5KN/m2,消防楼梯为3.5KN/m2,普通车库为4KN/m2,消防车道为20KN/m2,不上人屋面为0.7KN/m2,上人屋面为2KN/m2,屋顶花园为3KN/m2。
    楼面估算荷载可按15~28KN/m2(包括所有荷载)
    2、构件尺寸
    普通构件尺寸:
    双向板厚为1/40~1/45跨度;
    梁高度:1/12跨度,地下室顶板梁约为1/10;
    混凝土墙1/16~1/20高度。
    框架柱最小350x350
    人防构件尺寸:
    临空墙:300(计算要求);
    人防隔墙:250
    人防顶板:200
    人防底板:根据水头计算
    3、结构布置
    结构布置基本知识:
    合理的墙柱网尺寸
    和车库的布置有关
    转换的设置
    桩的布置及调整
    梁板的布置
    五、其它
    1、花池
    问题描述:
    ? 中山城市风景外墙花池没与外墙分开,后被迫取消花池。

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    广州蓝山

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    解决措施:
    ? 花池四周设混凝土池壁。和结构主体相连时,也必须设混凝土池壁。
    问题描述:
    ? 花池渗漏水
    解决措施:
    ? 花池四周设混凝土池壁。和结构主体相连时,也必须设混凝土池壁。
    ? 花池必须设排水孔。
    ? 覆土花池做滤水层。
    2、雨蓬
    问题描述:
    ? 入户门上未设雨蓬。

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    解决措施:
    ? 所有外立面门上必须设雨蓬或有顶盖;
    问题描述:
    ? 雨蓬渗水。
    解决措施:
    ? 雨蓬板面标高应比室内楼面标高底,或在雨蓬根部设不小于150的反坎。
    3、室外楼梯
    问题描述:
    ? 中山城市风景室外楼梯未做反坎。

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    解决措施:
    ? 室外楼梯必须做不小于150的反坎。
    4、种植屋面
    问题描述:
    ? 覆土厚度不够或渗漏。
    解决措施:
    ? 根据植物种类设置覆土厚度;

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具

    ? 防蓄水构造措施;

    当在图纸会审或质量控制过程中发现过这样的问题,要怎么做?,方圆建筑模具
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    客服热线
    152-6995-5509 周一至周日:09:00 - 21:00
    公司地址:山东省临沂市兰山区西外环路与双岭路交汇南600米路东(钢材市场9号门)

    方圆社区

    方圆建筑模具是一家专业生产建筑圆模板、木制圆柱模板、方柱模板、覆塑平模板、异形模板、方柱扣(方柱加固件)、剪力墙模板、电梯井模板的大型生产厂家。

    技术支持: 支模网  © 2018-2019 SquareCircleFormWork.

    手机版|小黑屋|方圆建筑模具 ( 鲁ICP备13019166号-3 )|网站地图

    GMT+8, 2019-11-13 06:21 , Processed in 0.164062 second(s), 32 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表