    地下室常见裂缝及渗漏

    1

    垂直裂缝渗水

    039d0cb5108248a1b4123369019f3086.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    表现形式:地下室主体结构施工后,钢筋混凝土墙体中部区域和护壁柱边出现垂直裂缝,并有渗漏水现象。

    形成原因:防水混凝土未使用低水化热水泥或未掺抗裂纤维和膨胀剂,拆模过早和养护不良。

    2

    施工缝渗水

    77888a3bcab943a2aaf772ea0798f4f3.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    表现形式:地下室变形缝和施工缝新旧混凝土相接处沿缝隙处有渗漏水现象。

    形成原因:地下室分仓过大或变形缝、施工缝部位设置不合理,施工缝界面处理马虎或带压力水浇筑。

    3

    底板裂缝渗水

    4267abc827e74b809ad0ad47403028c8.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    表现形式:地下室底板出现裂缝并有渗漏水现象。

    形成原因:混凝土振捣不密实,底板厚度不够或跨度过大,或建筑物沉降过大造成底板反力过大,抗浮桩及锚杆设计不合理。

    4

    顶板裂缝渗水

    509dd2eab29f4102a92adf70268736b3.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    表现形式:地下室顶板出现有规律的井字形分块裂缝并有渗漏水现象。

    形成原因:地下室顶板厚度不够或过厚,混凝土配合比和材料不当,振捣不密实和养护不良,有覆土的顶板采用空心楼盖。

    5

    顶板线盒处渗水

    6631ea1340ff47dbac329a7999026f15.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    表现形式:地下室顶板线盒或线管处渗水。

    形成原因:地下室顶板线盒、线管布置不合理,线盒位置钢筋未加强。地下室顶板上有堆载或重型运输通道未进行加固。

    6

    管周渗水

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具

    表现形式:预埋套管及直埋管道穿防水混凝土墙处有渗漏水现象。

    形成原因:穿墙套管未焊止水环或止水环规格尺寸不满足要求,止水环焊接质量不良。

    7

    穿墙螺栓周渗水

    2784dc88eeca4ba78d1c290ad39659ca.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    表现形式:外墙及水池墙体穿螺杆处有渗水现象。

    形成原因:穿墙螺杆止水环尺寸过小或未满焊或焊接不饱满,拆模过早致使螺杆周边混凝土被扰动。

    防治措施

    1

    防水混凝土采用低水化热水泥,并掺抗裂纤维和膨胀剂,粗骨料级配需连续。提高早期强度,适当增加配筋等。

    2

    地下室底板混凝土初凝前应二次振捣,终凝前采用机械磨压,人工多遍抹压平整并压光,终凝后立即采用塑料布和多层保水性强的材料覆盖保温保湿养护,保温养护时间不少于2天,保湿养护时间不少于14天。

    3

    地下室外墙混凝土浇筑后带模养护不应少于2天,拆模后应采用多层保水性强的材料覆盖养护3—4天,之后继续洒水养护,有效养护总时间不得少于14天。

    1a08eeddeb40402980ef5b9094d04a76.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    e35ad5af97f044ecbefb73bcbb54ef12.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    4

    防水混凝土浇筑应采用机械振捣,避免漏振、欠振和超振,保证混凝土的均匀性和密实性。

    5

    穿墙止水螺杆止水环应满焊且饱满,拆模后将留下的凹槽用密封材料封堵密实,并用聚合物防水砂浆抹平。

    97dd8565e1494417b0b1a9cbc3f33f97.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    5337cd725d8c4a4f9189b9f9dc0fc2a7.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    6

    防水混凝土分层连续浇筑,混凝土分层厚度不大于500mm。严禁在有积水的基坑、基槽内浇筑。

    7

    后浇带施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,并凿到密实混凝土,再铺设去粗骨料水泥砂浆。浇筑混凝土时,先浇水湿润,再及时浇灌混凝土,并振捣密实。

    d265224be79046358266ab2e7d8b0457.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    8

    地下工程在施工过程中,应保持地下水位低于防水混凝土500mm以上,并应排除地下水。

    9

    防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。

    10

    所有穿过防水混凝土的预埋件,必须满焊止水环,焊缝要密实无缝。环片净宽不小于40mm,大管径的套管不得小于80mm,安装时必须固定牢固,不得有松动现象。

    6690265671ff4cc6ae2b0213b789d9f5.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    11

    大体积防水混凝土入模温度不应高于30℃,混凝土内外差值大于25℃时,应采取表面保温和内部降温措施。

    12

    墙体水平施工缝部位预浇20-40mm同砼配合比水泥砂浆(采用专用溜管送浆到位),之后分层(不大于500mm)浇筑,各层在初凝前完成上次砼浇筑,避免出现施工冷缝。并安排专人轻敲模板,跟踪检查浇筑和振捣是否到位。

    13

    垫层防水层基层转角处应做成圆弧形或钝角。各层防水卷材均要铺贴牢固,并增设卷材附加层,按照转角处形状粘结紧密,防水层完成后应做好成品保护。

    14

    地下室顶板线盒使用小型圆形线盒,背部使用铁件或型钢固定,严禁使用泡沫板固定,该部位进行钢筋加强处理。线管位置位于顶板双层底筋上,不宜贴近顶板上部。

    15

    地下室顶板做临时堆场、设备基座、重型运输道时,应经结构验算,并在地下室进行加设支撑等加固处理。

    95e159dbc96943f890bbaa71c8ed9270.jpg

    地下室裂缝渗漏很头疼?防治措施全总结!,方圆建筑模具


    16

    施工图会审时,重点关注和复核抗浮桩和抗浮锚杆的设计和布置是否合理,顶板板厚是否满足要求,地下室有覆土顶板尽量不采用空心楼盖。

    17

    地下室外墙迎水面在墙主筋外应增加抗裂钢筋网,钢筋网间距宜为100-120mm。合理设置后浇带间距。顶板开有较大孔洞时应局部加强。

    版权申明:本微信内容来源工程萌主。版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间协商版权问题或删除内容!本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。

    定期推送施工精华资料、学习视频、规范深度解析、原创、注册考题讲解、线上活动等诸多优质内容。
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    客服热线
    152-6995-5509 周一至周日:09:00 - 21:00
    公司地址:山东省临沂市兰山区西外环路与双岭路交汇南600米路东(钢材市场9号门)

    方圆社区

    方圆建筑模具是一家专业生产建筑圆模板、木制圆柱模板、方柱模板、覆塑平模板、异形模板、方柱扣(方柱加固件)、剪力墙模板、电梯井模板的大型生产厂家。

    技术支持: 支模网  © 2018-2019 SquareCircleFormWork.

    手机版|小黑屋|方圆建筑模具 ( 鲁ICP备13019166号-3 )|网站地图

    GMT+8, 2019-11-12 22:39 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries .

    快速回复 返回顶部 返回列表